Introducing G2.ai, the future of software buying.Try now

Como configurar OPC UA/DA no IWS para comunicação com dispositivos de terceiros?

Configuração OPC UA/DA
1 comentário
Parece que você não está logado.
Os usuários precisam estar logados para responder perguntas
Entrar
Santosh K.
SK
Senior Engineer at TDK
0
Para executar como Servidor OPC UA, você precisará da versão mais recente do InduSoft (v8.1) e, em seguida, precisará habilitar a configuração do Servidor OPC UA em seu Projeto->Comunicações->OPC UA. Lá você configurará a conexão (endereço IP e IP do servidor), bem como as especificações de segurança para que seus clientes possam se conectar ao Servidor OPC UA. Além disso, no seu banco de dados de tags (Global->Tags do Projeto->Visão de Planilha), sempre que você tiver seu Servidor OPC UA configurado (Projeto->Comunicação), deverá ver uma coluna para especificar se essas tags devem ser expostas como LEITURA, ESCRITA OU LEITURA E ESCRITA. Esperançosamente, sempre que você tiver tudo configurado, sua tarefa do Servidor OPC UA deverá iniciar automaticamente quando você executar seu projeto.
Parece que você não está logado.
Os usuários precisam estar logados para escrever comentários
Entrar
Responder