¿Tendrás más detalles al respecto?
Para ejecutar como Servidor OPC UA, necesitarás la última versión de InduSoft (v8.1) y luego deberás habilitar la configuración del Servidor OPC UA en tu Proyecto->Comunicaciones->OPC UA.
Allí configurarás la conexión (dirección IP y IP del servidor) así como las especificaciones de seguridad para que tus clientes puedan conectarse al Servidor OPC UA.
También en tu base de datos de etiquetas (Global->Etiquetas del Proyecto->Vista de Hoja de Datos) siempre que tengas tu Servidor OPC UA configurado (Proyecto->Comunicación) deberías ver una columna para que puedas especificar si esas etiquetas deben exponerse como LECTURA, ESCRITURA O LECTURA Y ESCRITURA.
Con suerte, cuando tengas todo configurado, tu tarea del Servidor OPC UA debería comenzar automáticamente cuando ejecutes tu proyecto.
Con más de 2.5 millones de reseñas, podemos proporcionar los detalles específicos que te ayudarán a tomar una decisión informada al comprar software para tu negocio. Encontrar el producto adecuado es importante, déjanos ayudarte.